да.
Вид для печати
подскажите пожалуйста какой импортный аналог у КР590КН6
DG408. Смотрите здесь: https://zx-pk.ru/threads/15617-progr...=1#post1047045
Всем доброго дня!
Собрал программатор usb на заводской плате v2.3. Контроллер прошивается, по usb программа его видит. Все вроде хорошо, только не читает - точнее читает неправильно. И не пишет (точнее наверное пишет, но что пишет прочитать не могу). Микросхема нагревается при записи. Стал проверять работу коммутатора: По линиям адреса все четко - выставляю бит - он где надо появляется. CS - тоже ок. А вот с линиями данных какая-то странная проблема: Если сигнал WR не активен, то на линии ID0 (12 нога РТ4) присутствует +12в (так понимаю напряжение программирования). На остальных ногах шины данных (11,10, 9) 12 вольт нет. Можно было бы грешить на дохлый коммутатор, но при включении WR (переход в режим записи) 12 вольт на 12 ноге пропадает. Посоветуйте - что это может быть?
В ПО реализован режим тестирования работоспособности программатора: [Помощь] -> [Тест].
Выдержка из файла справки:
В режиме чтения ни каких +12В на выводах данных IO0-IO7 при исправном программаторе быть не может.Цитата:
Тестирование и настройки программатора.
При активации чекбокса Power на программатор подается напряжение питания и он переходит в режим непрерывного опроса шины данных. Замыканием выводов IO0-IO7 на общую шину GND через резистор сопротивлением около 100 Ом можно проверить работу коммутатора.
Чекбоксы A0-A15 контролируют соответствующие разряды шины адреса.
CS - включает и выключает сигнал выборки ПЗУ (доступен для изменения только при активном WR).
RD - выключает напряжение программирования и включает режим непрерывного опроса шины данных.
WR - включает напряжение программирования и выключает режим непрерывного опроса шины данных.
При активном WR можно управлять коммутатором и отслеживать прохождение напряжения программирования к соответствующим контактам шины данных микросхем ПЗУ.
Я понимаю что не должно быть. Но есть. И главное смущает, что оно пропадает, если включить WR. Думал может кто-то сталкивался. В выходные отпаяю транзистор VT5. Буду проверять дальше. Может что-то коротит. Как вариант заменю 408 коммутатор.
древняя проблема LPT програматоров, всех.Цитата:
ВНИМАНИЕ!!! При включении компьютера с включенным питанием программатора на панельке присутствует напряжение программирования. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ В ПАНЕЛЬКУ ППЗУ ВО ВРЕМЯ ЗАГРУЗКИ КОМПЬЮТЕРА ДО ЗАГРУЗКИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПРОГРАММАТОРА! это может привести к ВЫХОДУ ППЗУ из строя!!!
Почему не придумать устройство защиты ?
1. В начале обесточеный ПК выжидает время загрузки ОС и питание не подаётся по таймеру.
2. После включения ПК, программа програматора устанавливает некое значение на порту. Защита считывает это значение и включает реле.
И далее уже никак не влияет.
Просто схема сравнения.
Не идеал, но всётаки кое что.
Такое устройство защиты уже давно придумали ЧПУ-шники, там, где контроллер управляется через LPT.
Тут можно почитать : https://dzen.ru/a/XkEUYObo61uV2qHR
Не увидел схему этого зарядного насоса и как оно работает. Не ясно нужна ли програмная поддержка и не будет ли пропускать импульсы в случае програматора.
Я предложил простой дешёвый вариант чтоб его ставили везде, нигде ничего не встречал